冷却塔工作原理及常见故障

时间:2017-08-09

一、冷却塔工作原理:

  该设备是一种机力通风型冷却塔,其工作原理是把所需冷却塔处理的水压到冷却塔塔上部,再通过配水系统均匀的喷洒于填料上,热水从填料上部落下,同时不饱和空气从塔下部上升,在填料间隙的流动中,热水与不饱和空气进行冷热交换,空气把热量向上传递,变成热空气,再由风机抽出塔外,从而达到水温降低的效果。二、冷却塔常见故障:
1.布水器不旋转或旋转太慢
2.出水温度过高
3.风机有异常震动
4.减速机发出异常声音‘
5.风机叶片异常声音
6.冷却塔漂水大
三、冷却塔常见故障原因:

1.进水管道有杂物或者至喷淋口压力太低
2.循环水量过多或者风量不足
3.安装螺栓松动,风机叶轮不平衡
4.齿轮磨损,轴承损坏,齿轮箱缺油,新塔磨合期内
5.风机叶片卡风筒,紧固件、联接件松动
6.风量过大,收水器损坏
四、冷却塔常见故障排除方法:

1.清除管道杂物,清理布水器,提高水压力
2.调节水量,调整叶片角度,检查填料是否堵塞
3.重新禁锢螺栓,检查每片叶片安装角偏差是否在范围内,重新校正静平衡
4.调整齿轮,更换轴承,加20#工业齿轮油,运行一周内属正常,运行一周后应更换新油
5.调整风机位置,检查紧定
6.调整风机,检查收水系统,更换损坏